herkese merhabalar arkadaslar;
revize yaptığım bir elektrik projesini ekte sunuyorum.Deneyimli arkadaşlar projede eksik veya düzeltilmesi gereken yerler warsa lütfen söylermisiniz.
Şimdiden teşekkürler.
 

Ekli dosyalar

  • Bakanlık kontrol.rar
    460.7 KB · Görüntüleme: 91
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
su projeye bu koca forumda yorum yapacak bir tane bile deneyimli adam yok yani öylemi??
 
1. bazı yerlerde buat ları koymayı unutmuşsun onları tekrar kontrol et
2. mec ve lighting layer'ında gösterdiğin dış aydınlatmayı bence öyle yapma projenin ortasından dışarıya öle hat gösterilmez dış duvarlarından gidebilirsin sonra onun yer altı veya havai hat olduğunu belirtirsin projede karışıklık yapıyor
3. anahtarlar projede duvara dönük olmaz iç tarafa doğru belli bir acı ile konulur ki onun hangi tip olduğu belli olsun ve bazı flüoresanat lambarı bulunuğu odanın tam ortasına ayarla

priz hattı
1.prizlerde fazla bir şey yok ama buatlar belli değil linyelerde priz sayısına dikkat et max 7 priz
2. bazı yerlerde duvardan gecmeleri buatlardan buatlara yap duvarın yarısına gelince diğer tarafa gecilmez
 
1. bazı yerlerde buat ları koymayı unutmuşsun onları tekrar kontrol et
2. mec ve lighting layer'ında gösterdiğin dış aydınlatmayı bence öyle yapma projenin ortasından dışarıya öle hat gösterilmez dış duvarlarından gidebilirsin sonra onun yer altı veya havai hat olduğunu belirtirsin projede karışıklık yapıyor
3. anahtarlar projede duvara dönük olmaz iç tarafa doğru belli bir acı ile konulur ki onun hangi tip olduğu belli olsun ve bazı flüoresanat lambarı bulunuğu odanın tam ortasına ayarla

priz hattı
1.prizlerde fazla bir şey yok ama buatlar belli değil linyelerde priz sayısına dikkat et max 7 priz
2. bazı yerlerde duvardan gecmeleri buatlardan buatlara yap duvarın yarısına gelince diğer tarafa gecilmez

yorumlarınız için çok teşekkürler.
 
hocam doküman yayınlarken içeriği hakkında biraz bilgi verirseniz daha iyi olur kanımca boşuna idirmeyelim
yani elektrik projesi demişsin ama binamı okul mu hastanemi.
bunun gibi açıklamalar daha faydalı olur düşünüyorum