Tesekkurler ustam.espotansiyelleme nedir ?AG parafudrlar,tüm tesisatı kapsayacak şekilde kademeli olarak C,D tip olarak uy-
gulanmalıdır.Binada paratöner varsa,ana
girişe B konarak kademelendirilmelidir.Kri-
tik beslemeler ( tlf. santralı,UPS,yangın
santralı vs. gibi ) yerleri içinde,panolarda
ilave D tipi kullanmak gerekir.Bunların irti-
batlanacağı topraklama terminallerindeki
topraklama direnç değerlerininde < 2 ohm
olmasına dikkat edilmelidir.Ayrıca,tüm te-
sisatta eşpotansiyelleme olmalıdır.
Kombici , bilgisayarcı , otçu , çöpçü , kılcı , tüycü bilimum benim cihazım çok kıymetli tayfasının kafasının hiç basmadığı bir şey diye bir tanımlaması var .espotansiyelleme
Kombici , bilgisayarcı , otçu , çöpçü , kılcı , tüycü bilimum benim cihazım çok kıymetli tayfasının kafasının hiç basmadığı bir şey diye bir tanımlaması var .
Onun cevabını bizde bilemiyoruz , herhalde bir kaç üniversite daha bitirirsem bu saydığım tayfanın elektrik konusundaki ufkuna erişebilirim diye düşünüyorum .O nasıl oluyo üstad?
Hee benim topraklamam bağımsız olsun muhabbeti sanırım..herkes kendine ayrı topraklama istiyor doğruOnun cevabını bizde bilemiyoruz , herhalde bir kaç üniversite daha bitirirsem bu saydığım tayfanın elektrik konusundaki ufkuna erişebilirim diye düşünüyorum .
Alayı gidince atacaktın hepsine köprüilk doğalgaz dağıtım firmaları boruların topraklamalarını ayrı yapmak istediler.
daha sonra yıldırımlık sistemi ile uğraşanlar ayrı yapmak istedi
akabinde telekominikasyon sistemi ile uğraşanlar ayırınca eş potansiyel dengeleme mazide kaldı.