merhaba arkadaşlar mov komutu ile plc den panel'e data gönderiyorum fakat plc nın enerjisi kesildiğinde ve tekrar geldiğinde paneldeki sayısal değer baştan başlıyor bunu en son ayarlandığı şekide nasıl hafızada tutabilirim
 
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
Dökümanda plc modelinize göre adreslememleri bulabilirsiniz.
Latched olan gruplar kalıcı hafızalardır sizde değerlerinizi plc içerisinde bu alanlarda saklamalısınız.

DVP Serisi PLC Hafıza Tablosu.pdf
 

Ekli dosyalar

  • DVP Serisi PLC Hafıza Tablosu.pdf
    737.5 KB · Görüntüleme: 182
ilk başta plc yazılımı M1002............................mov k0 d0
şeklinde kullanıyordum M1000.........................TMR T0 D0
sonra dediğiniz gibi latched olan D500 u kullandım olmadı
sonra D1000 leri kullandım yine olmadı
örnek birtane gösterirmisiniz nasıl yapmam gerekiyor
 
plc modeliniz nedir?

D1000 - D2000 arası özel datalardır kullanmamalısınız.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
ld M1002 ----- mov K0 D500
LD M1000 ---- TMR T0 K9999
LD m1000 ---- mov T0 D500
bunu deneyin.

ama önce plc fabrika ayarlarına sıfırlayın
D1000 alanlarını kullanmışsınız D1000 D1999 özel data alanına girer o nedenle plc fabrika ayarlarına alın ilk olarak.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
ld M1002 ----- mov K0 D500
LD M1000 ---- TMR T0 K9999
LD m1000 ---- mov T0 D500 bu şekide yapıldığında panelden data gönderemiyorum



LD M1002........mov K0 D500
LD M1000........tmr T0 D500 bu şekide yaptığımda data gönderiyorum fakat plc enerjisini kestiğimde son gönderdiğim data da kalmıyor.

panelden'de sayısal değer gir butonunda
yazma adresi: base_port 1@D500
okuma adresi: base port 1@D500
 
merhaba arkadaşlar mov komutu ile plc den panel'e data gönderiyorum fakat plc nın enerjisi kesildiğinde ve tekrar geldiğinde paneldeki sayısal değer baştan başlıyor bunu en son ayarlandığı şekide nasıl hafızada tutabilirim
Kalıcı data kullanman gerekiyor plc modeline göre değişir mesela deltada
D500 üstü data bölgesi kalıcıdır
 
Dopsoft haberleşme ayarları sayfasının resmini atarmısın buraya?
 
hallettim beyler teşekkürler haberleşme ayarlarında ( link adı ) benimkinde base yazıyordu link2 yazdım şimdi d500 leri hafızada tutuyor.
 