Merhaba,
Bir projede 2 adet plc'i easy ekranda toplamaya çalışıyorum.
COM1 üzerinden 232 ile Fatek plc'i Easyview ekranla haberleştiriyorum rahat bir şekilde.
Fatek ile haberleşikken aynı anda Delta ilede haberleştirmek istiyorum.
COM3 üzerinden RS485 ile haberleştirme yapmaya çalışıyorum ama bir türlü haberleştiremedim.
Ekran tarafını 6. pin ( - ), 9. pin (+) olarak uçları ayarladım. PLC tarafına bağlandığımda haberleşme hatası uyarısı alıyorum.
Bağlantı kurmam için ne yapmam gerekiyor ?
---------------------------------------------------------------------------
Ekranda, delta için yaptığım deneme programındaki butona bastığımda RS485'in ışığı yanıp sönüyor anlık olarak ama işlem yapmıyor.
---------------------------------------------------------------------------
Fast'ın sitesinede yazdım aynı konuyu. İstasyon numaralarını kontrol etmem söylendi.
Program içerisinden D1121 numaralı registerı 2 olarak ayarladım. Ekranda da istasyon numarasını 2 olarak ayarladım. Şuan sorunum kalmadı. Teşekkürler.
Bir projede 2 adet plc'i easy ekranda toplamaya çalışıyorum.
COM1 üzerinden 232 ile Fatek plc'i Easyview ekranla haberleştiriyorum rahat bir şekilde.
Fatek ile haberleşikken aynı anda Delta ilede haberleştirmek istiyorum.
COM3 üzerinden RS485 ile haberleştirme yapmaya çalışıyorum ama bir türlü haberleştiremedim.
Ekran tarafını 6. pin ( - ), 9. pin (+) olarak uçları ayarladım. PLC tarafına bağlandığımda haberleşme hatası uyarısı alıyorum.
Bağlantı kurmam için ne yapmam gerekiyor ?
---------------------------------------------------------------------------
Ekranda, delta için yaptığım deneme programındaki butona bastığımda RS485'in ışığı yanıp sönüyor anlık olarak ama işlem yapmıyor.
---------------------------------------------------------------------------
Fast'ın sitesinede yazdım aynı konuyu. İstasyon numaralarını kontrol etmem söylendi.
Program içerisinden D1121 numaralı registerı 2 olarak ayarladım. Ekranda da istasyon numarasını 2 olarak ayarladım. Şuan sorunum kalmadı. Teşekkürler.
Moderatör tarafında düzenlendi: