merhaba yol.boyu duvar uzerinde 250adet aydinlatma birer atlamali.sekilde iki devre halinde elektrigi bastan alip sona kadar gitme sansim varmi eger olursa kaclik.kablo.kullanmam.gerekli ampulleri 10 wattlik olcak.sekilde
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
ampuller ledmi. beslemesi smps mi. eğer smps ise ne kadar düşük voltajda çalışabiliyor. Mesela 150-180 voltta normal çalışabiliyorsa daha düşük kesitli kablo kullanabilirsin. aydınlatma ampulu 10 watt küçük gibi geldi.
 
yol aydınlatmaları için örnek akım ve gerilim düşümü hesapları vardır. sizin sorunuz da aynı hesaplarla çözülür. forumda arayabilirsin.
 
hazir beton duvar yol boyu 250 adet lamba koncak daha once boyle.is yapmafim.enerjiyi.aldgmiz yerden her lambaya atkayarak basa goturcez duvardaki boru 14luk uzunluk. 1000 metre civari ampuller 10 watt yeter dyee dusunuyorum sonucta sus amacli
 
ampuller ledmi. beslemesi smps mi. eğer smps ise ne kadar düşük voltajda çalışabiliyor. Mesela 150-180 voltta normal çalışabiliyorsa daha düşük kesitli kablo kullanabilirsin. aydınlatma ampulu 10 watt küçük gibi geldi.


mesafa 1000 metre normal tasarruf ampul 10 wattlik kullancagimiz beslemeyi kaclik.kablo yaosk kurtarir
 
250x10 watt=2500 watt.
akım=11,5 amper
%10 gerim düşümüne göre hesap edersek.
20 volttluk gerilim düşümü olmalı.
1 km, mesafe nötür ile 2km eder.
11,5 amper x Rkablo=20 volt
Rkablo =1,73 ohm.
1 kmdeki direnç =0.87 ohm
eğer 4x16 kablo kullanırsan işini görecektir.
lambaları 2 gruba ayır 2 iletkenle bir grup lambayı diğer 2 iletkenle 2. grup lambayı sür.
Bir tavsiyem daha olacak.
4x16 kabloya paralel bir kablo (2x2.5) daha kullanın. lambaları bu kabloya bağlayın. Bu kabloyuda (2x2.5) her 100 metrede bir 4x16 kabloya bağlayın. ana kabloya çok bağlantı yapmamak için ve arızanın bütüne sirayet etmemesi için.. Biz uzun mesafede hep böyle yapardık
not :yukarıda yapılan hesap ideal değildir kabacadır.Bende zaten elektrikci değilim..
 
3faz çekme imkanın varsa 10 luk kablo yeter 3 devre yaparsın sorun olmaz. gücü fazla arttırma 10 12w ampul yeter.
 