doğrultma sorunu

hkn_blt

Üye
Katılım
31 Ağu 2009
Mesajlar
1,160
Puanları
31
arkadaşlar elimde 220/24v trafo var çıkışa köprü diot ve 4700uf kondansatör baglayınca çıkış gerilimi 38v oluyor kondansatörü çıkarınca 24v oluyor neden kaynaklanıyor sizce ?
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Köprü diyot sonrası gerilim dalgalıdır.(Ama yön değiştirmez).Kondansatör gerilimin tepe değerine kadar dolmaya devam ettiğinden normalden daha yüksek gözükür.Bana 38 Volt değeri biraz fazla geldi.Biraz daha düşük olması lazım.
 
Normal şartlar altında giriş voltajının 1.41 ile çarpımı olması gerekir de diyebiliriz.
 
bana 24v lazım nasıl elde etcem :S
 
tmm arkadaşlar sorunu çözdüm 320ma yükte 24v elde ediyorum
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
128,179
Mesajlar
915,666
Kullanıcılar
449,944
Son üye
önder sem

Yeni konular

Geri
Üst