arkadaşlar elinde direk seçiminde kullanılan iletkenlerin cer kuvvetleri ile açılara göre çizilmiş vektör diyagramı örnekleri olan arkadaşlar yardımcı olurlarsa sevinirim
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
işine yarar umarım
 

Ekli dosyalar

  • Aluminyum_iletken_ozellikleri.rar
    64.3 KB · Görüntüleme: 1,339
  • beton_direk_secim_cetveli.rar
    59.9 KB · Görüntüleme: 1,276
Moderatör tarafında düzenlendi:
tedaş ta direk seçimlerini artık vektör diyagramıyla değil bir programla yaptıklarını gördüm. verileri giriyorlar ve direk seçimleri otomatik olarak yapılıyor. programın adını hatırlayamıyorum şimdi. ama tedaş mühendislerinden adını öğrenebilirsiniz.
 
Arkadaşlar bana vektör diyagramı lazım; orta gerilim trafo ve taşıyıcı direk için. Yardımcı olabilirseniz, sevinirim? Teşekkür ederim şimdiden...
 
Vektör diyagramı,çizilen projedeki açılara,hat tertibine,tesisin yapılmış olduğu bölgeye gö-
re çıkar.Diyagram,açıya giren direklerin tepe kuvvetinin tespiti için kullanılır.Farklı açıda ça-
lışan her direk için ayrı ayrı yapılmalıdır.Hazır vektör diyagramı olmaz.
 
Her iletkenin bir çekme kuvveti vardır. Direklerde bulunan iletkenlerin açısı ve sayısına göre proje üzerinden bir kağıt üzerine hatların yönleri ve kuvvetlerine göre açıları değiştirilmeden aktarılır. Ölçekli olarak aktarılan bu çizimlerden bileşke vektör çıkarılarak direğe etki eden kuvvetin miktarı ve yönü ölçek üzerinden kilogram olarak tesbit edilir. Bu kuvvete göre direğin tepe kuvvetleri ilgili çizelgelerden seçilerek uygun direk bulunur. Bu işlem daha çok AG şebekeleri için yapılır. YG hatlarında her direğin dayanabileceği açı ve kuvveti bellidir. Buna göre projeye yerleştirilir ve tesis edilir.
Sağlıkla kalın...
 
İyi günler mevcut ag hatta 4p/r çekili hattın yanından 3x35+50 alpek çekeceğiz bunun için vektör diyağramı lazım yardımcı olursanız sevinirim acil
 