delta plc karşılaştırma yardım

hasata

Üye
Katılım
27 Nis 2008
Mesajlar
37
Puanları
1
Yaş
39
arkadaşlar bende dvp-ss modeli delta plc var ve encoder ile bir uygulama yapıcam, fakat hızlı sayıcı 251,i cmp ile karşılaştıramıyorum plc hata veriyor acaba ben nerde yanlış yapıyorum? yardımlarınızı bekliyorum..
 
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
hızlı sayıcının içeriğini word alanına atıp daha sonra bu word alan ile karşılaştırırsan olur gibi geliyor
 
mov komutunu kullanarak yaptım gene olmadı.
 
tamam arkadaşlar sorun çözüldü dmov komutu kullanmam gerekiyormuş, teşekkürler...
 
encoder 32 bit double değeri içeriyor. mov yapacaksan dmov yapman lazım, dmov ile bir registere taşı, o registeri de cmp ile karşılaştır,
veya cmp yerine DHSCS komutunu dene

selametle
 