İyi günler arkadaşlar
Plclerle daha yeni yeni çalışmaya başlıyorum bu yüzden sorunum basit olabilir ama yardımcı olursanız sevinirim
Delta DVP10SX Plc kullanıyorum ve buna DVP04AD modülünü bağladım.Amacım pot yardımıyla ile değerler okuyup bu değerlerle PLC yardımıyla çeşitli işlemler yapmak.Fakat gördüğüm değer 0lar civarında dolaşıyor ve sonra 5530lar civarına gidiyor bu iki değerin komşuluğundaki değerler dışında herhangi bir değer göremiyorum.Ani artıp azalmalarda ise potu tamamen çevirmiyorum az bir çevirmeyle bile değerler çok hızlı değişiyor.1K'lık potun orta ucunu DVP04AD'nin com'una diğer iki ucunu ise V+ ve FG'ye bağladım.Kullandığım program ise Delta'nın analog girişle ilgili verdiği örnek program.
Şimdiden teşekkürler...
 
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
5k'lık potu şekildeki gibi bağlayınca halloldu sorun hocam,çok sağolasın.
 