delta hmı ve siemens s7-200 plc haberleşme

hocaerol

Üye
Katılım
19 Kas 2018
Mesajlar
8
Puanları
1
Yaş
44
delta hmı ve siemens s7-200 plc haberleşme
 
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
okulumdaki delta hmı ve siemens s7-200 plc haberleştiremedim.
HMI sürekli haberleşme hatası veriyor.
bana basit de olsa program örneği gönderebilecek var mı.
 
Haberleşme modbus üzerinden mi olacak?
 
Dop Ayarı aşağıdaki fotodaki gibidir.. Ama 8 / 1 /9600/even değerleri plc ye göre değişebilir .. Onları microwin den plc ye bağlanıp görmek lazım...

Örn, Dopb07S411 ile haberleştirecekseniz.. Com-2 nin Pin-1 inden S7-200 ün pin-3 üne , Com-2 nin Pin-6 sından S7-200 ün Pin-8 ine direk gidiniz...



1543153725083.png
 
teşekkür ederim.Bağlantıları yaptım.Bana yaptığınız bir program hmı ve plc için gönderebilirmisiniz.
 