değişken yüklerde sistem doğru ama sonuç yok ?

ekol29

Üye
Katılım
31 Eki 2009
Mesajlar
1
Puanları
1
arkadaşlar benim sorunum konpanzasyonda çekilen akımlar çok değişken kullandığım röle entes RG3 12C olduğu haldekondansatörleri hiç sabitlemiyor sürekli hareketli çekilen kol akımı 110 AMPER 150/5 akım trafosu kullandım 125 kwar kondansatör var devrede röleye giden akım trafosu uçları doğru rst doğru ama yinede bir çözüm bulamadım yardımcı olacak arkadaşlara şimdiden teşk ederim hakan
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Dengesiz ve hızlı yükler için tristör anahtarlamalı sistemleri tercih ediniz. Yerli üretim özellikle birçok firma var bunları üreten..
 
Hızlı değişen yükler için klasik kompanzasyon sistemleri ile tesisi çözüme kavuşturmanız çok zor. Mutlaka tristörlü sistemler kurmanız gerekiyor. Bunun için karmet EKKM, elektrolojik Factor.1 tarzı sistemleri önerebilirim. Arama motorlarıyla ilgili firmalara ulaşabilirsiniz.
 
Alron'u da incelemenizde yarar var.
 
Elektrolojik firmasının ürünlerini iyi bilirim. Sıkıntınız neyse onlarda bir çözüm mutlaka vardır. Tristör anahtarlamalı kompanzasyon konusunda oldukça tecrübeliler.
Tavsiye ederim.
 