DANFOSS Frekans konvertörleri

auto remote start Inhibit hatası veriyor diyordun. Şimdiki hata kodu 34 haberleşme hatası sürücü ile plc haberleşemiyor. Aynı hata değil. Haberleşme dokümanlarını incelersin.
Pardon hocam yanlış foto atmışım haberleşmede sıkıntım yok dediniz gibi fabrika ayarlarına geri yükledim parametre ayarlarını yaptım sorun devam etti.yenisini sipariş ettim sizinde dediniz gibi haberleşme kartı arızalı galiba yardım ettiğiniz için tşk.ihtiyac halinde sizi tekrar rahatsız edebilirmiyim.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
s.a hocam kontrol kartı geldi montaj ettim herhangi bir sıkıntı çıkmadı herşey için tşk

kolay gelsin.
 
Danfoss yeni softstarter mcd-600 tanıtımı yaptı. Mcd-500 göre birçok ek özellik eklendi.
 

Ekli dosyalar

  • MCD 600 BROŞÜR.pdf
    2.3 MB · Görüntüleme: 11
  • MCD 600.pdf
    215.3 KB · Görüntüleme: 13
S.A.
0,75 KW lık bir sürücü almayı düşünüyorum.
VLT Micro Drive FC 51
bu sürücü ile enkodersiz konum kontrolü yapabilirmiyim.?
Yada bu işi yapabilmem için öneriniz varmı.?
fiyat aralığı hakkında bilgi verirseniz çok sevinirim.
 
Merhaba,
Danfoss VLT FC 51 sürücünün ayrılabilir kumanda paneli 10 pin soketle ana makineye bağlanıyor. Bu paneli 10 metre uzağa götürmek istersem 10 damarlı blendajlı kablo(10x0.22mm) kullanarak bunu yapabilirmiyim yoksa önereceğiniz başka birşey olur mu?
Teşekkürler.
 
Son düzenleme:
Standart olarak 3m koblo ve kıt alabilirsin. Daha uzun mesafe istiyorsan RJ45 kıt alman gerekiyor ve kabloyu kendin harici alacaksın.
 

Ekli dosyalar

  • 130B0102 LCP KIT.jpg
    130B0102 LCP KIT.jpg
    21.7 KB · Görüntüleme: 19
  • Control Panel LCP 21 - RJ45 Converter Kit.pdf
    213.8 KB · Görüntüleme: 6
Çok teşekkürler,
Bazı sürücü panellerinin üzerinde motoru tersine döndürmek için için bir tuş bulunuyor, gördüğüm kadarı ile VLT FC 51de bu yok. Bunu direkt panel üzerinden yapabileceğim, benim bilmediğim herhangi bir yer var mı yoksa iki kademeli aç kapa şalter ve potansiyometreyi haricen bağlayıp mı yapmam gerekecek?
Eğer bu şekilde olacaksa bunları hangi terminal girişine bağlayacağımı gösteren bir örnek varmıdır @ktk_28
 
Danfoss sürücülerin yeni serileri olan FC modellerinde geri yön tuşu bulunmamaktadır. Eski modellerinde mevcuttur. İleri geri için dijital girişleri kullanman gerekiyor. Klemens numarası ve parametresi aşağıdaki gibidir.
P4-10 (2) Aktif İki Yön Çalıştırma
P5-10 (8) İleri Yön 18 nolu terminal
P5-11 (11) Geri Yön 19 nolu terminal
 

Forum istatistikleri

Konular
128,212
Mesajlar
915,856
Kullanıcılar
449,992