Danfoss FC302 Değişken Hız Değişken Tork Kontrolü

shox

Katılımcı Üye
Katılım
4 Tem 2007
Mesajlar
968
Puanları
56
Merhabalar.
Danfoss AutomotionDrive FC302 model inverter ile bir motora tork kontrolü yaparken aynı zamanda uygulanacak olan 4-20mA. ilede hızını kontrol etmek istiyorum.
Bu iki işlemi aynı anda Danfoss AutomotionDrive FC302 sürücüde hangi parametreler ile gerçekleştirebilirim?
Teşekkür ederim.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
@ktk_28 Merhabalar.
Bende buna benzer bir uygulama yapacağım FC208 inverter kullanıyorum.
Benim sorum şu?
0-10v ile tork ayarlarken ben voltaj yükseldikçe torkun düşmesini , voltaj düştükçe torkun yükselmesini istiyorum.
Bunun için ne gibi bir değişiklik yapmalıyım?
 
@ktk_28 Merhabalar.
Bende buna benzer bir uygulama yapacağım FC208 inverter kullanıyorum.
Benim sorum şu?
0-10v ile tork ayarlarken ben voltaj yükseldikçe torkun düşmesini , voltaj düştükçe torkun yükselmesini istiyorum.
Bunun için ne gibi bir değişiklik yapmalıyım?
-10V , 0V özelliği olmadığı için dediğin olmaz . Sadece potun ortak uç hariç diğer iki yer değiştir. Potu ters kullanarak yapabilirisin
 
-10V , 0V özelliği olmadığı için dediğin olmaz . Sadece potun ortak uç hariç diğer iki yer değiştir. Potu ters kullanarak yapabilirisin
aynı parametreleri kullanarak fc 280 serisindede yapabilirmiyiz
ve dijital girişi kullanarak dc frenleme devreye sokabilirmiyiz.
5-12 parametresini 5 seçersek devreye girermi, serbest duruşta oldugu gibi bağlantı yapmalımıyız
 
aynı parametreleri kullanarak fc 280 serisindede yapabilirmiyiz
ve dijital girişi kullanarak dc frenleme devreye sokabilirmiyiz.
5-12 parametresini 5 seçersek devreye girermi, serbest duruşta oldugu gibi bağlantı yapmalımıyız
1686680304888.png

1686680336630.png

1686680425232.png

AYARLAR BU ŞEKİLDEDİR
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
128,158
Mesajlar
915,525
Kullanıcılar
449,904
Son üye
teknikbilimlers31

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst