4 kw lık dalgıç motorum var bu motor yaklaşık 60-65 metre de çalışıyor belirli bir süre sonra termik attırıyor motor çalışıtırp 30 dak sonra amperi ölçtüğümde 9 amper 10 amper arası değer gösteriyor motor yeni yukarı çıkan borular 1 inç çapında fazla amper çekmesinin sebebi ne olabilir motor yeni takılıdı sıfır kutusundan çıkarıldı.

termik değeri 9 A olarak ayarlı

yardımlarınız ve düşüncelerinizi bekliyorum
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Ayarı 9,5 yapın.Kuyu yeni ve yeterli şartlandır-
ma yapılmadı ise,filtre çamurla dolmuş ve sı-
kışıklığa sebep oluyor olabilir.
 
Son düzenleme:
Ayarı 9,5 yapın.Kuyu yeni ve yeterli şartlandır-
ma yağılmadı ise,filtre çamurla dolmuş ve sı-
kışıklığa sebep oluyor olabilir.
amperi etiketteki değeri getirip ters çalıştırdım bir süre bu süre içerisinde pompadaki pisliği atmıştır diye düşünüyorum motoru tekrar eski haline getirip çalıştırdım amper metreyi vurduğumda 8 A görmeye başladım şuan çalışır durumda takip ediyorum bakalım termik atacak mı
 