aydcn
Üye
- Katılım
- 26 Ocak 2010
- Mesajlar
- 43
- Puanları
- 1
size cok uygun fıyatta degdrive (daha uygun fıyat) ve weg marka sürücü onerebılırım daha fazla bılgı için iletişime geçmek istersenız [email protected]
Abb marka acs 850 sürücüler kullanman gerekiyor bence çünkü direk tork kontrolü sadece abb de var buda çok önemli sen istediğin torku yazıyorsun sürücü motora uygulayacağı frekansı kendisi ayarlıyor ve bu özellik ne siemenste nede telemekanikte var çünkü abb ye patentli bir özellik
telemecanige ats 48 softstart
eğer devrini değiştirmiyeçeksen senin için en ideali
1-kalkış moment kontrolü var
2-düşük akım koruması ( susuz çalışmayı önlemek için )
3-yüksek akım koruması
4-ikinci start geçikmesi ( ardı ardına yolvermelerde motoru ve softstartı koruma )
5-düşük ve yüksek voltaj,faz sırası kontrolu
6-delta bağlantı ( 45 kw softstartla 90kw motor kontrolu )
gerekli cevap gelmiş.Kesinlikle Emotron diyorum yük koruma özelliğinden bahsetmiş serkan arkadaş. IP54 olmasının yanında diyelim ki motorun istenilen akımın altında bir akım çekiyor yani susuz çalışıyor pompalarda genelde seviye rolesi kullanılır ama bu sürücü yükü kontrol edebiliyor seviye rolesi kullanmana gerek yok su azaldığında trip ediyor.