Cihazin boru sensörü değişti. Fan ilk kademede iken sicaklik 40 derece. Fani artirinca isi azalıyor. Fani devreden çıkarınca petek güzel ısınıyor. Sorun çözülemedi
Hadi bu arıza için biraz beyin fırtınası yapalım. Ben cihazın yanında olmadığım için soruları cevaplayan sen olacaksın.
1- Cihaz modeli nedir?
2- Cihaz inverter mi?
3- Cihaz gaz tipi nedir?
4- Çalışma esnasındaki gaz basıncı nedir?
5- Çalışma esnasında iç ortam ve dış ortam sıcaklıkları nedir?
6- Çalışma esnasında 4 yollu vana borularını kontrol ettin mi ? ( vananın kaçırma ihtimaline karşın sıcaklıklarını kontrol ettin mi? )
Şöyle söyleyeyim ,
Örneklersek bir soğuk oda olsun bir klima olsun istenen sıcaklığa inmiyor çıkmıyor ise ( tabi bu noktada cihaz yeni montelenmiş değilse yani daha önceden düzgün çalışan bir cihaz ise ) sorun ya yeteri kadar gaz sistemde dönmüyordur yada fanlar yeteri kadar hava aktarmıyordur. Bunun anlamı kapasite düşüşüne neden olur. Bunların nedeni elektronik aksamda da olabilir mekanik aksamda da.
Herhangi bir nedenle sistemde bir tıkanıklık vesayire olabilir. Şimdilik yukarıdaki cevapları alalım sonra duruma bakarız.
Abi
cihaz daikin ftyn25gxv1b
410 gaz
800 gr civarı gaz alıyor
Cihaz on off
Çalışma basıncı 22 bar bu basınç gramaja göre verilen gazın verdiği basınc
Dış ortam 10 derece civarlarında
Ic ortam 15 18 belki yalıtimsiz 4 taraf açık ev(cihazi ben söküp azot verdikten sonra balkondada da denedim)
Fani devreden çıkarınca iç ünite el değmeyecek kadar isindi. Fan calisinca isi azalıyor.
Herşey normal devrede iken dış üniteden gelen borunun ilk vananin oradan sıcaklığını ölçtum 47 derece. Bu esnada iç evapta 33 derece sıcaklik var.
4 yolluyu kontrol etmedim. Kaçıran cihaz fan kapalı iken yüksek sıcaklıklara çıkar mi? Yani fanin hizina yetişemiyor gibi gelen sicaklik.
Abi
cihaz daikin ftyn25gxv1b
410 gaz
800 gr civarı gaz alıyor
Cihaz on off
Çalışma basıncı 22 bar bu basınç gramaja göre verilen gazın verdiği basınc
Dış ortam 10 derece civarlarında
Ic ortam 15 18 belki yalıtimsiz 4 taraf açık ev(cihazi ben söküp azot verdikten sonra balkondada da denedim)
Fani devreden çıkarınca iç ünite el değmeyecek kadar isindi. Fan calisinca isi azalıyor.
Herşey normal devrede iken dış üniteden gelen borunun ilk vananin oradan sıcaklığını ölçtum 47 derece. Bu esnada iç evapta 33 derece sıcaklik var.
4 yolluyu kontrol etmedim. Kaçıran cihaz fan kapalı iken yüksek sıcaklıklara çıkar mi? Yani fanin hizina yetişemiyor gibi gelen sicaklik.
Terazi ile
Tüp ters
Karlanma olmuyor abi.
Terazi ile verdiğimiz için gaz eksik olma ihtimalini düşünmedim hiç.
Emiş basıncıni hatırlamıyorum ama soğutmaya alıp denediğimde iç ünite 2 derece civarında uflemisti. Havanın buna etkisi varmıdır bilmiyorum. Dün en son cihazi taktik arkadaşin evine. 1. Kademe fanda iken ısıtıyor ama 2 3 te ısıtma az dedi. Bende pes ettim zaten. Ama kafama takıldı. Bu arizayi ogrenmem lazım . Bu arada gazi ben hep aldığımız yerden alıyorum eski bir firma. Tabi gazın mahiyeti nedir bilmiyorum. Gaz bozuksa nasıl anlaşılır abi