ctud sayıcı çalışma yöntemi

Katılım
18 Ocak 2008
Mesajlar
1,069
Puanları
156
Yaş
39
Herkese selamun aleyküm değerli ustalarım sanırım bundan sonra epeyce sorular soracağım sizlere...

LpO4O0.jpg


Burda bir sayıcı var ve anladığım tek yer pv yazan değere bir sayı giriyoruz sayıcı cu yada cd girişlerinden gelen sinyaller o değere ulaşınca sayıcının kontağı çekiyo ve çeken kontağı kullanıyoruz fakat diğer uçlar neye yarıyor ?

Yani cu sayıcının up girişi yani oradan gelen sinyal ile sayıcı değeri 1 yükseliyor

Cd down değeri burdan gelen sinyal ile de sayıcı değeri 1 düşüyor

R reset girişi burdan gelen sinyal sayıcıyı resetliyor ;)

Fakat geriye bir sürü uç kalıyor örneğin

LD : ?

QU : ? ( çıkış kontağı ) fakat herhangi bişiy bağlanıyo mu yani Q0.0 gibi vs

QD : ? ne işe yaradığını anlamadım

Cv : ? ne işe yaradığını anlamadım

Konu hakkında bilgi vermeniz mümkün mü ?

Hatta bilgi + bir uygulama dosyası vs olursa çok makbule geçer ;)
 
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
ctud.PNG


cu : yukarı sayma (sensör, buton vb.)
cd : aşağı sayma
r : sayıcı değeri sıfırlama
load : aşağı sayma yapacaksan sayıcı değerine PV değerine yükler
QU : yukarı sayma değerinde çıkış veren kontak
QD : aşağı saymada sıfıra ulaşınca çıkış veren kontak
CV : sayıcının aktif değeri (burada MW2 hafıza alanına atanmış istenildiğinde bu alandan okunabilir)

yardımcı olmuştur umarım, aklına takılan her türlü soruyu sorabilirsin...

kolay gelsin...
 
Hocam yardımcı olmuşumdur ne demek bizzat yeterli bilgiyi vermişsiniz ilgi ve Alakanız için teşekkür ederim Allah razı olsun.
 