Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
Normalde bu tip işlemci ile tek enkoder saydırarark bir proje yapmıştım.şimdi yine aynı işlemci ile 2 adet enkoderi birbirinden ayrı bir şekilde, 2 adet SFC ile saydırabilir miyim?
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Evet sadece yeni datablok (DB) eklemelisin ... yani her hsc counter için yeni db açmalısın ve sfb47 ile ilişkilendirmelisin....... cpu313c ile en fazla 3 adet hsc kullanabilirsin......