S * cosfi = P
50kVA * 0,98= 49 kW
arccos (0,98) = 11,478 derece, sin 11,478 = 0,199
S * sinfi = Q
50 * 0,199=9,95 kVAr
Endüktif Sınır (%) = Q / P =9,95/49 = 0,20306 = % 20,306
--------------------
Şimdi de cosfi miz 0.99 icin yapalim;
S * cosfi = P
50kVA * 0,99= 49 kW
arccos (0,99) = 8,1096 derece , sin 8,1096=0,141067
S * sinfi = Q
50 * 0,14107=7,05335 kVAr
Endüktif Sınır (%) = Q / P =7,05335/49 = 0,14394= % 14,394
Umarim işine yaramıştır. Ezbere hiçbirşeyi yapmamanı tavsiye ederim bunlar basit hesaplar. Açılarla ilgili kısmını anlamazsan dik 2 kenar çiz, yatay olana Q (reaktif güç) de dikey olana P (aktik güç) de, bunların birleşimine (vektörel) S (görünür güç) de ve P ise S arasinda kalan açı fi dir.Amacımız fi açısını küçülterek Q reaktif gücü düşürmek ve düşürdügümüz kadarlık kondansatörlerle kompanzasyon yapmak.
Kolay Gelsin.