montajını yaptığım bir makinada, sürücüden PH ve oHt3 kodları alıyorum, konu hakkında bilgisi olan arkadaşlardan yardım bekliyorum. (sürücü beslemesi ile ilgili bir problem yok)
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Cihazın modeli SK ise PH hatasına kumanda bağlantısındaki , hatalardan dolayı düşebiliyor.PH hatası için 24 VDC kumanda bağlantısını kontrol etmenizi öneririm.Oht3 ise #7.35 parametresinin yükselmesinden dolayı giriyor.Yükünüz atletli bir yük ise girebilir.32 nolu parametreyi aktif ederseniz(Dynamic V/F).Düzelebilir.Çözüm olmaz ise telefonda görüşebiliriz.05335741636
Cihazın modeli SK ise PH hatasına kumanda bağlantısındaki , hatalardan dolayı düşebiliyor.PH hatası için 24 VDC kumanda bağlantısını kontrol etmenizi öneririm.Oht3 ise #7.35 parametresinin yükselmesinden dolayı giriyor.Yükünüz atletli bir yük ise girebilir.32 nolu parametreyi aktif ederseniz(Dynamic V/F).Düzelebilir.Çözüm olmaz ise telefonda görüşebiliriz.05335741636