Selamun aleykum değerli ustalar cinden gelen makinamizda üç faz girisimiz var ama notr bağlantı yerimiz yoktur bu konuda yardımcı olurmudunuz

1488268969494.jpeg
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Nötr yeri yoksa nötr bağlanmayacak demektir.

Ya 380 Volt giriş 220 - 110 - 24 ... volt (Kumanda voltajı ne ise) trafo vardır yada kontaktörlerin bobini 380 volttur.

Nötr kablosunu makineye getirmenizi tavsiye ederim. İleride lazım olabilir. Toprak için ayrıca kablo çekin (Muhtemelen daha kalın)
 
20170228_110645.jpeg

Sevgili ustalarim evet trafo var
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
ne makinesi bu ?
 
Makine tesislerinde genelde nötr kulanılmaz projelendirme ona göre yapılır.
Güç devresi fazlar arası gerilimle çalışacak şekilde dizayn edilir.
kumanda devresinde ise izalasyon trafosu kulanılır.
yardımcı devrelerde ise trafo kullanılır.
küçük işlerde bu kadar detaya girilmez bu nedenle nötr kulanılır.
 