cift devir

Ferzann

Üye
Katılım
3 Kas 2009
Mesajlar
79
Puanları
1
Arkadaslar bu plakaya bakarak ne anlama geldigini aciklayabilrmisinz.hem ucgende hemde cift devirde calistirmak mumkunmu yoksa sadece cift devirmi bu motor.
 

Ekli dosyalar

  • IMG_20140311_233733.jpg
    IMG_20140311_233733.jpg
    94.3 KB · Görüntüleme: 24
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
merhaba
motor çift devirli
üçgen bağlantıda 18,5kw 1465 d/d yıldaz bağlantıda 21,5kw 2950 d/d
kumada panosu yaparak istediğini kullanabilirsin
bu tip motorlar birçok kullanım alanı var.
en basit olarak radyal matkaplarda.
(ağır ve hızlı delik delmek için )
 
Peki yildiz-ucgen baglanti yapilirmi bu motora calistirabilirmiyiz?
 
Yapabilirsin ama çok büyük dremaj akımı çeker bu kw taki motor ve dikkat edersen yıldızda 21.5 KW 2950 d/dk aniden bu devire çıkmak tehlikeli durumlara yol açabilir tabi motorun çıkışına takacağın redüktöre göre değişir. Ne amaçla kullanıcaksınız bu motoru ?
 
Karistirma motoru olarak kullanilacak şeker fabrikasinda.peki bu iki yildizin anlami cift devir demekmi oluyo acaba
 