Merhaba chiller antifriz alarmı veriyor ve kendini kapatıyor.Bu neden olur ve ne yapılmalı?
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Merhabalar.

Bu ariza ile ilgili cihazinizda muhtemelen antifiriz koruma ayari set değeri yüksek. o yuzden cihazınız erken uyarı veriyor diye düşünüyorum.

Tabi bunu söylerken sistemden dönen suyunuzun tam debide döndüğü pislik tutukluların temiz vana konumlarinin doğru ayarli olduğunu varsayıyorum. Çünkü bu cihazlarda şu döngüsü çok hassastır.


 