Bu kaçak akım rolesi tam olarak nasıl çalışır?

Mt61

Üye
Katılım
4 Ocak 2022
Mesajlar
8
Puanları
1
Yaş
28
Arkadaşlar merhaba. Ekteki görselde yer alan kaçak akım koruma rolesi olarak geçen bu role ana panolarda yer almaktadır. Bu rolelerin normal kaçak akım rolelerinden ne farkı vardır. Örnek veriyorum trifaze bir panoda aşağıda görsel 1 olarak yer alan kaçak akım roleleri bulunmaktadır. Fakat bu trifaze panoların bağlı olduğu ana panolarda ise görsel 2 olarak adlandırdığım resimdeki şekilde roleler bulunmaktadır. Bu görsel 2 de yer alan rolelerin çalışma prensipleri bağlantı şekilleri ve üstündeki ayar düğmelerini detaylıca anlatacak birisi var mıdır? Şimdiden teşekkür eder iyi çalışmalar dilerim.
 

Ekli dosyalar

  • gorsel 2.jpg
    gorsel 2.jpg
    106.9 KB · Görüntüleme: 25
  • gorsel1.jpg
    gorsel1.jpg
    82.1 KB · Görüntüleme: 23

otohat

Paylaşımcı üye
Katılım
13 Şub 2021
Mesajlar
577
Puanları
106
Merhaba. 2 numaralı görseldeki ürün 1 numaralı görseldekinin biraz daha gelişmiş halidir. Kompakt şalterde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Üzerindeki anahtar ve trimpotlar sayesinde çeşitli ayarlarmalar yapılabiliyor. In(A) ve alttaki x1-x10-x100 kısmından açma akımı 30mA-30A arası ayarlanabiliyor olmalı. Yine Delay(s) kısmından açma gecikmesi ayarlanıyordur. Nd-Ne kısmından da kompakt şalter üzerinde düşük gerilim bobini veya açtırma bobini varsa onu aktif/pasif yapmak için kullanılıyor olmalı. Man-Aut kısmından da cihazın çalışma modu seçiliyor olmalı. Üzerindeki ledler vasıtasıyla hata akımının değeri ve şalterde trip konumu varsa onu gösteriyordur. Aslında kullanım klavuzunu bulabilirseniz bunların hepsi yazıyordur.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.

emodiyator

Profesyonel Üye
Katılım
13 Kas 2008
Mesajlar
2,753
Puanları
1,640
Konum
BİTLİS
Arkadaşlar merhaba. Ekteki görselde yer alan kaçak akım koruma rolesi olarak geçen bu role ana panolarda yer almaktadır. Bu rolelerin normal kaçak akım rolelerinden ne farkı vardır. Örnek veriyorum trifaze bir panoda aşağıda görsel 1 olarak yer alan kaçak akım roleleri bulunmaktadır. Fakat bu trifaze panoların bağlı olduğu ana panolarda ise görsel 2 olarak adlandırdığım resimdeki şekilde roleler bulunmaktadır. Bu görsel 2 de yer alan rolelerin çalışma prensipleri bağlantı şekilleri ve üstündeki ayar düğmelerini detaylıca anlatacak birisi var mıdır? Şimdiden teşekkür eder iyi çalışmalar dilerim.

Bu röleler toroid röle diye geçer kaçak akım mantığıyla çalışır. Genelde 300 ma ie 60 amper arasında akım değerlerine ayarlanabilir. Resimdeki 0,03 amper ile 0,3 amper aralığında çalışır.
 

arkaplan

Profesyonel Üye
Katılım
26 Şub 2011
Mesajlar
5,811
Puanları
2,206
Arkadaşlar merhaba. Ekteki görselde yer alan kaçak akım koruma rolesi olarak geçen bu role ana panolarda yer almaktadır. Bu rolelerin normal kaçak akım rolelerinden ne farkı vardır. Örnek veriyorum trifaze bir panoda aşağıda görsel 1 olarak yer alan kaçak akım roleleri bulunmaktadır. Fakat bu trifaze panoların bağlı olduğu ana panolarda ise görsel 2 olarak adlandırdığım resimdeki şekilde roleler bulunmaktadır. Bu görsel 2 de yer alan rolelerin çalışma prensipleri bağlantı şekilleri ve üstündeki ayar düğmelerini detaylıca anlatacak birisi var mıdır? Şimdiden teşekkür eder iyi çalışmalar dilerim.

https://www.legrand.com/ecatalogue/026088-residual-current-relay-to-clip.html

https://www.legrand.com.tr/toroid-sistem-icin-gerekli-referanslar.php


Kolay gelsin .Sağlıcakla kalın
 

Ekli dosyalar

  • tr_026088_00.pdf
    559.5 KB · Görüntüleme: 3

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
120,856
Mesajlar
850,068
Kullanıcılar
435,771
Son üye
Aliejdrt

Yeni konular

Üst