Merhaba,

Aşağıdaki durumda önceden devrede bulunan 3 adet motorun bulunduğu devreye faz koruma rölesi eklenmek isteniyor. Faz koruma rölesi için 1,5mm2 lik kablo ile ana şalter üzerinden aşağıdaki şekilde bir damar alınması sorun oluşturmayacaktır değil mi? Aynı kaynaktan yapılan paralel bağlantılar her zaman kısa devre veya herhangi bir ısınma vs durumunda küçük kısma zarar verir gibi geliyor. Bildiğiniz üzere kötü senaryoda zayıf olan kısım ilk önce gidiyor. Bu ve bunun gibi aynı kaynak üzerinden paralel alınma yolu ile yapılan bağlantılar için yorumlarınız nedir merak ettim.

1685038614388.png
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.

kocamanusta

Profesyonel Üye
Katılım
14 Nis 2009
Mesajlar
1,894
Puanları
731
aşağıdaki yorumlarım kişisel tecrübelerime dayanmaktadır:

  • faz koruma rolesinin canlı uçları ana şalterden alınabilir.
  • kullanılan kablo kesiti FKR klemenslerine uygun olmalı.
  • çok özel durumlarda yanmaz kablo da kullanılabilir
  • kablo uçları mutlaka yuksuklenmeli ve/veya pabuçlanmalı.
  • eğer pano elverişli ise şalterden alınan kablo en yakın noktada sigortalanmalı.
  • faz koruma rolesi emniyet devresi bağlamında büyük akımlar çekmesi beklenmez. (10A, 16A gibi MCB seçimlerini abartılı buluyorum)
 

tknsyn

Onursal Üye
Onursal Üye
Katılım
27 Eki 2007
Mesajlar
1,899
Puanları
481
Bu bağlantılarda 1 mm2 kablolar da kullanılabilir. Piyasada çogunlukla korumasız olarak uygulanmaktadır. Fakat doğrusu devrede uygun küçük akımlı sigorta olmalıdır. Ender de olsa faz koruma rolesi arizalanip kısa devre yaratabilmektedir. Devrede sigorta olmayınca da panoda kısmı veya tamamen iç ark sonucu hasar meydana gelmektedir
 

sami inci

Profesyonel Üye
Katılım
24 Şub 2016
Mesajlar
6,849
Puanları
3,956
Konum
İstanbul
Soru,imtihan ! sorusu gibi.180 wattlık faz
koruma rölesi çıkmışta haberimizmi yok ?
180 watt için 16 amper sigortamı kullan-
mak lazımmız ? Bu rölenin ! kullanma kıla-
vuzunda 16 ampermi yazıyormuş ? Soru-
lar ! artırılabilir.Sn.kocamanustanın,emni-
yet devre sigortaları hatırlatmasına katılı-
yorum.
 