Bu durumda sorun hangi üründe?

ozurhun

Üye
Katılım
23 Kas 2012
Mesajlar
21
Puanları
1
Yaş
37
Merhabalar,

Aşağıdaki konuda yorumunuzu beklemekteyim.

20 HP gücünde bir ısı pompası için Ana panoda 300A Kompakt şalter(Toroid trafolu ve kaçak akım algılama röleli) sonrasında 3x40A. C tipi Otomatik Sigorta kullanılıyor. Sigorta sonrasında ürünün kontrolü için çin marka kontaktör kullanılmış. Kontaktörde meydana gelen kontak yapışması nedeni ile sistemin 2 faza kaldığı ve yüksek akım çektiği belirtiliyor. Kontaktör firması yetkilisi ürünün koruma özelliği olmadığını sigortanın fazla akım çekmesi durumunda devreyi açması gerektiğini belirterek konuyu sigortaya bağlamış. Bu durumda korumanın Motor Koruma Şalteri veya Termik Röle ile yapılması gerekmez miydi?

Bu durumda uygulamada mı hata var?
Yoksa sigortada mı?

Şimdiden teşekkür ederim.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Merhabalar,

Aşağıdaki konuda yorumunuzu beklemekteyim.

20 HP gücünde bir ısı pompası için Ana panoda 300A Kompakt şalter(Toroid trafolu ve kaçak akım algılama röleli) sonrasında 3x40A. C tipi Otomatik Sigorta kullanılıyor. Sigorta sonrasında ürünün kontrolü için çin marka kontaktör kullanılmış. Kontaktörde meydana gelen kontak yapışması nedeni ile sistemin 2 faza kaldığı ve yüksek akım çektiği belirtiliyor. Kontaktör firması yetkilisi ürünün koruma özelliği olmadığını sigortanın fazla akım çekmesi durumunda devreyi açması gerektiğini belirterek konuyu sigortaya bağlamış. Bu durumda korumanın Motor Koruma Şalteri veya Termik Röle ile yapılması gerekmez miydi?

Bu durumda uygulamada mı hata var?
Yoksa sigortada mı?

Şimdiden teşekkür ederim.

20HP = 15kW yapar 30A civarı akım çeker TMŞ 50A olmalı. 300A dediğin kompakt şalter çıkışında başka yüklerde varsa motoru korumaz yapılan doğru bir uygulama değil. Böyle bir durumda motor koruma şalteri olmalı alternatif olarak; Motorlar için D tipi sigorta kullanılmalı sigorta varsa termikte olmalı (Termik+manyetik koruma).Kontaktör tipinin uygunluğunu kontrol ediniz.
 
Son düzenleme:
20HP = 15kW yapar 30A civarı akım çeker TMŞ 50A olmalı. 300A dediğin kompakt şalter çıkışında başka yüklerde varsa motoru korumaz yapılan doğru bir uygulama değil. Böyle bir durumda motor koruma şalteri olmalı alternatif olarak; Motorlar için D tipi sigorta kullanılmalı sigorta varsa termikte olmalı (Termik+manyetik koruma).Kontaktör tipinin uygunluğunu kontrol ediniz.

Ama Termik manyetik şalterin çıkışında motora özel C tipi 3x40A sigorta bulunmak bunun koruma yapması gerekmez miydi?
 
Sigorta faz kaybında devreyi açmaz.
Çift fazda motorun yanması ve sigortanın atmaması normaldir.
Motorlar için özel üretilen şalterlerden kullanmanız gerekmektedir. MKŞ diye geçer motor koruma şalteri.
Bu şalterler yapısı gereği hem manyetik hem elektriksel koruma sağlarlar. Faz kaybı veya aşırı akım çektiğinde atar.
IMG_9114.JPG
 
Kontaktörde meydana gelen kontak yapışması nedeni ile sistemin 2 faza kaldığı ve yüksek akım çektiği belirtiliyor.
Kontaktörünüzün de kaç amperlik olduğunu incelemenizde fayda var . Gerekirse kontak ve yay değişimi de yapsanız iyi olur .
 

Forum istatistikleri

Konular
127,952
Mesajlar
913,885
Kullanıcılar
449,600
Son üye
psychedelic

Yeni konular

Geri
Üst