Merhaba arkadaşlar.ikilem içinde kalıyorum bazen. Asenkton motorun çapraz şekilde bobinlerinin saglamligini kontrol ettiğimde en fazla kaç ohm gormeliyim.( En son baktığım motorun; 1kw lik bobinler arası 10ohm ölçtüm)
 
Motorun gücü arttıkça direnci düşer. Motorun gücü düştükçe direnci artar.

1kW bir motor için 10 ohm civarı omaj sargı ölçümü normaldir.

Aynı şekilde iki sargı arası ve toprakla omaj görmememiz gerekir.
 
Motorun gücü arttıkça direnci düşer. Motorun gücü düştükçe direnci artar.

1kW bir motor için 10 ohm civarı omaj sargı ölçümü normaldir.

Aynı şekilde iki sargı arası ve toprakla omaj görmememiz gerekir.
Çok açıklayıcı oldu.tesekkur ediyorum ustam
 