arkadaşlar bazı büyük güçlü dağıtım panolarında kullandığımız termik şalterlerin[sıemens vl 250x] üzerlerinde akım değerini ayarladığımız vida haricinde bi tane daha ayar yeri var ne olduğunu anlamadım Ir yazıyor ne olduğunu açıklar mısınız
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Ir ,kullanmak istediğiniz akım değeridir.
 
sn fahri yetiş bey öncelikle teşekkür ederim az öncede yazdığım gibi şalterde 2 tane akım ayar yeri var bitanesi normal akım aralığı örnek:50-250A diğerindede 1-2-3.....10 a kadar değerler var bunların ne olduğunu anlamadım şalter sıemens vl 250x
 
Sn.alaaddin,biri termik açma ayarı,diğeri manyetik açma ayarıdır.Örneğin manyetik açma ayarını 10 yaptınız.Nominal akımın 10 katı akım geçtiğinde manyetik açma yapar.
 
Ir,kullanmak istediğiniz değer ( termik ayar ) ise,1-2-... vs ayarı ise,Ir değerinin katları
olarak ( 2 x I r ... 5 x Ir vs ) olarak magnetik açma değeridir.Akımı ( Ir ) 200 amp.,mag
netik ayarı 4 yapmışsanız ( mesela ) ,şalteriniz 200 x4 = 800 amperlik bir akımda,gecikme-
siz olarak açacak demektir.Termik ayarlar,ayarlanan akımın katında, zamana bağlı olarak
görev yapmalarına rağmen,manyetik akım değerleri,şalteri gecikmesiz olarak açtırır.Bu kat-
lar,devrenizdeki yüklerin karakterine göre seçilir.
 
fahri yetiş;Ir,kullanmak istediğiniz değer ( termik ayar ) ise,1-2-... vs ayarı ise,Ir değerinin katlarıolarak ( 2 x I r ... 5 x Ir vs ) olarak magnetik açma değeridir.Akımı ( Ir ) 200 amp.,magnetik ayarı 4 yapmışsanız(mesela ) ,şalteriniz 200 x4 = 800 amperlik bir akımda,gecikmesiz olarak açacak demektir.Termik ayarlar,ayarlanan akımın katında, zamana bağlı olarak
görev yapmalarına rağmen,manyetik akım değerleri,şalteri gecikmesiz olarak açtırır.Bu katlar,devrenizdeki yüklerin karakterine göre seçilir.

sistemde sadece 75kw bir motor var ve ortalama 110A akım çekiyo manyetik ayar 7 de termikde 250 de sizce ayarlar doğrumu
 
Motorunuz direkt startlı ise ve başka motorla demerajı üst üste gelmiyor ise,5 rakamı bile
yeter.Rakamı yükselttikçe,devrenizden,daha fazla akım geçmesine müsaade ediyorsunuz
demektir.5 e ayarlayıp,bir deneme yapınız.Kurtarıyor ise,5 e düşürmekte yarar var.
 
değerli ustalarım verdiğiniz bilgilerden dolayı çok teşekkür ederim
 