Aynı akü grubunu 48v ve 24v olarak kullanma hk

Açık devre gerilimi 37v civarı
Açık devre gerilimi pek birşey ifade etmez.
Yük altında (ANMA AKIMI) çekildiğindeki gerilim 25 ila 30V arasında ise 24V akü grubunu sağlıklı şarj edebilirsin.
Yük altında 35V olursa da sıkıntı yaratmaz, ancak panel gücünden bir miktar kaybın olacaktır.
Bu kayıp ta şarj devresinde oluşacak ve şarj devresinin kriterleri müsait değilse aşırı ısınabilecektir.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Açık devre gerilimi pek birşey ifade etmez.
Yük altında (ANMA AKIMI) çekildiğindeki gerilim 25 ila 30V arasında ise 24V akü grubunu sağlıklı şarj edebilirsin.
Yük altında 35V olursa da sıkıntı yaratmaz, ancak panel gücünden bir miktar kaybın olacaktır.
Bu kayıp ta şarj devresinde oluşacak ve şarj devresinin kriterleri müsait değilse aşırı ısınabilecektir.

Bataryaları hiç riske etmesem daha iyi olacak, en iyisi 5kva inverter almak gibi görünüyor.
 
Standartlardan uzaklaşmamak gerekir. Paneller bildiğim kadarıyla ya 12 volt ya da 24 volttur. Bunun katlarında seri paralel kombine edilerek istenen gerilime uyarlanır. 37 volt diye panel yoktur. Yani öyle anılmaz, açık devre gerilimi 37 volt da olsa 24 voltluk paneldir. Bu tür 2 panel seri bağlanarak 48 volt luk (4x12v) akü grubu beslenebilir. Ya da doğrudan tek bir panelle (ya da paralellenerek) 2x12v akü gurubu beslenebilir.
 