Atv312 s7 1200 plc ile modbus bağlantısı kurmak

arnvtss

Üye
Katılım
6 Ağu 2009
Mesajlar
36
Puanları
1
Yaş
34
Merhaba

Elimde Atv312 0,55kw 2 adet driver var. Ve s7 1200 plc ile modbus kurmam gerekiyor.
s7 1200 tarafında hiç bir problem yok modbus tester ile kontrol de ettim.Ancak ATV312 tarafında modbus tester cihazıya kontrol ettim ama hic bir veri gelmediğini gördüm
atv312 parametreleri:

CON=ADD=1
tbr=9600
tfo=8n1

Yardımlarınızı bekliyorum.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
CTL​
LAC​
L3​
FRL​
NDB​
CHCF​
SEP​
CD1​
TER​
9600​
8N1​
yukarıdaki parametreleri girin
 
Somove lite programını ve bağılantı kablosunu kullanarak invertere bağılanıp istediğin konfigurasyon yapabilirsin
Program ücretsiz
kabloyu emanet ya da satın alabilirsin
Saygılarımla.
 
merhaba arkadaslar altıvar320u04m2c var elımde 0.37kw fakat hıc bır alarm yok. pottan parametrelere geçmıyor yanı confıg e bılgınız varmı dıger ıkısıne erısım var. confıg e gecmıyor
 