ATV 12 Parametre

Ertek68

Uzman Üye
Katılım
16 Ağu 2007
Mesajlar
1,662
Puanları
208
Yaş
48
Merhaba Arkadaşlar;
ATV 12 'nin START-STOP işlemini Uzaktan 3 telli kablo ile ikiz butonla yapacağım.
Frekans ayarını ise Cihaz üzerindeki dahili Potansiyometre ile yapacağım.
Parametrelerden 3 telli bağlantıyı ayarladım. Ama Dahili potansiyometre ancak LOKAL Modda aktif oluyor. O zamanda Uzaktan butonla çalıştıramıyorum.
Parametreler konusunda yardım edebilirmisiniz.
 

kocamanusta

Katılımcı Üye
Katılım
14 Nis 2009
Mesajlar
417
Puanları
58
kontrol menüsü Ctl- Fr1: AI1'e mi ayarlı?
 
Konu Sah
Ertek68

Ertek68

Uzman Üye
Katılım
16 Ağu 2007
Mesajlar
1,662
Puanları
208
Yaş
48
kontrol menüsü Ctl- Fr1: AI1'e mi ayarlı?
Evet Usta
 

kocamanusta

Katılımcı Üye
Katılım
14 Nis 2009
Mesajlar
417
Puanları
58
ctl - floc: AI1'e ayarlayıp deneyeblir misiniz?
 
Konu Sah
Ertek68

Ertek68

Uzman Üye
Katılım
16 Ağu 2007
Mesajlar
1,662
Puanları
208
Yaş
48
ctl - floc: AI1'e ayarlayıp deneyeblir misiniz?
Ustam Ctl altında floc bulamadım FLO var. Onun varsayılan ayarıda n0 şeklinde.
Ayrıca Şuan sürücüde motor bağlı değil. Ama Start verip hataya düşmesi gerekir diye düşünüyorum.
Zira dahili mod seçtiğimde RUN tuşu ile öyle oluyor.
 

kocamanusta

Katılımcı Üye
Katılım
14 Nis 2009
Mesajlar
417
Puanları
58
5, 6 ay önce benzer bi durumla uğraşıp halletmiştim ama malesef çok detay hatırlayamıyorum.
 

novell35

Üye
Katılım
17 Şub 2007
Mesajlar
517
Puanları
33
Yaş
36
Ctl- Fr1: HMI oacak
Ctl - Chcf : Sep olacak
Ctl - CD1 : TER olacak. Eğer zaten TER ise dokunmayın.
 