Asenkron motoru yavaştan hızlıya nasıl çalıştırırım

Peki bu durumda devir değişimleri darbeli olmazmı ? Azdan çoğa artışın aritmetik olması lazım bence.
sürücülerde acc ve dcc zamanları vardır. Bunlar hızlanma ve yavaşlama süreleridir. Ortalama 2 sn verirseniz darbeli bir hızlanma yada yavaşlama olmaz.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İlk Devreye Alma Sırasında mutlaka yapılması gerekenler :


1- Rdy - SET – ACC – Kalkış zamanı

2- Rdy - SET – DEC – Duruş zamanı

3- Rdy - SET – LSP – En düşük hızı

4- Rdy - SET – HSP – En yüksek hızı

5- Rdy – DRC – içindeki motor etiket değerleri mutalaka girilmeli sonra ,

6- Rdy – DRC –TUN – YES ( Enerji varken ama start verilmemişken motor parametreleri girildikten sonra mutlaka yapılmalıdır ) ( entere 3 sn basılı tutunuz , DONE yazısı çıktı ise problem yoktur)


Fabrika ayarlarına geri dönüş için ;


RDY – FUN – FCS- INI ( entere 3sn basılı tutun )




LI1 + LI3 = SP2 (ileri yönde)

LI1 + LI4 = SP3 (ileri yönde)

LI1 + LI3 + LI4 = SP4 (ileri yönde)


1 - Hazır Hızları Programlamak ;


Ekranda RDY yazıyor iken üstteki yuvarlak düğmeye ( Enter ) bir kez basılır ,

Sağa doğru çevrilerek ekranda FUN yazarken entere tekrar basılır,

Sağa doğru çevrilerek ekranda PSS yazarken entere tekrar basılır,

Sağa doğru çevrilerek ekranda PS2 yazarken entere tekrar basılır,

Sağa doğru çevrilerek ekranda L3h yazarken entere 3 sn basılı tutulur, esc tuşuna basılır,

Sağa doğru çevrilerek ekranda PS4 yazarken entere tekrar basılır,

Sağa doğru çevrilerek ekranda L4h yazarken entere 3 sn basılı tutulur, esc tuşuna basılır ve böylece 4 adet hız referansı atanmış olur. Bu hızları programlamak için SET menüsünde SP2, SP3 , SP4 değerleri kullanılır.. Bu değerlerin sağlanabilmesi için ise aşağıdaki konfigrasyon kullanılır.


Kısacası ;


RDY – FUN – PSS – PS2 – L3h ( entere 3sn basılı tutun )


RDY - FUN – PSS – PS4 – L4h ( entere 3sn basılı tutun )


RDY –SET – SP2 - ... ( 2. Hız değerinizi girin ve entere 3 sn basılı tutun )


RDY –SET – SP3 - ... ( 3. Hız değerinizi girin ve entere 3 sn basılı tutun )


RDY –SET – SP4 - ... ( 4. Hız değerinizi girin ve entere 3 sn basılı tutun )

LI2 + LI3 = SP2 (geri yönde)

LI2 + LI4 = SP3 (geri yönde)

LI2 + LI3 + LI4 = SP4 (geri yönde)


ATV 312 de, kullanım kılavuzunda acıklama..
 
bence bu arkadaşın 5-6 sn yavaş sonra normal devrinde dönsün dediği sürücü kalkış rampası uzun tutulursa istediği olabilir. ikinci olarakda hemen hemen çoğu sürücülerde 1.hız 2.hız. 3.hız seçenekleri var.
 
sürücülerde acc ve dcc zamanları vardır. Bunlar hızlanma ve yavaşlama süreleridir. Ortalama 2 sn verirseniz darbeli bir hızlanma yada yavaşlama olmaz.
İki farklı set değeri arasındaki geçiş için demiştim , sürücüler üzerinde fazla mesaim olmadı , sorular saçmaysa kusura bakmayın.
 
Son düzenleme:
İki farklı set değeri arasındaki geçiş işin demiştim , sürücüler üzerinde fazla mesaim olmadı , sorular saçmaysa kusura bakmayın.
Estağfurullah ne saçmalığı. İki farklı set değeri içinde bu süreler geçerlidir. Acc ve Dcc zamanları ayarlandıktan sonra sorunsuz bir şekilde sistem çalışır.
 
İlk başta 2 faz ile kaldırırsak motor yavaş kalkış yaparmı mı sonradan 3 faza geçirsek
 
motor yanar guzel kardesım sakın ole bırsey yapma surucu kullan kurtul
 
Zaman rolesi ve her invertor ile yapilabilir.

Ayrica bahsedildigi gibi bazi invertorler zaman rolesine ihtiyac duymadan da cozum uretebilirler.

Mesela GMTCNT nin Micno serisi urunlerinde bu ozellik mevcuttur.
 