Asekron Motor Besleme Tmş si atıyor.

Katılım
4 Haz 2021
Mesajlar
3
Puanları
1
Yaş
30
Tesisimizde 90 kW Asekron Motor var bu motor farklı bi sebep'den yandı bizde bu motoru sarıma gönderdik sarımdan sonra bu kullanmaya başladıgımızdan beri 3 -5 saat aralıgında Tmş si atıyor yüksek akım olmamasına ragmen 3 farklı tmş taktık aynı marka ama sorun hale devam ediyor yol vermesi soft starter ile yapılıyor.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İlk aklıma gelen;
Bazı bobinajcılar işçilik süresi ve maliyeti kısmak, sarımı daha kolay ve kısa sürede yapabilmek için sarımla oynayabiliyor. Örneğin çift telle sarılmış bobinler daha kalın tek telle sarılıyor.

Sarım değiştiğinde akımda oluşan farklılık sizin ölçümünüzde çok dikkat çekmiyordur ama motorun etiket değerine göre ayarlanan TMŞ bu farktan dolayı termik açma yapıyor olabilir.
 
motorun termik açtıgı zaman akım trendine bakıyorum tmş 205 ampere ayarlı ama 108 amperde açıyor.
 
O zaman diğer forumdaşlardan farklı yorumları bekleyelim.
 
Mümkünse,bir akım / gerilim datalogger ile takibi.Cem dt de Döngü ! min 1 sn dir.
 

Ekli dosyalar

  • IMG_20240303_091614.jpg
    IMG_20240303_091614.jpg
    278.2 KB · Görüntüleme: 8
  • IMG_20240303_092817.jpg
    IMG_20240303_092817.jpg
    107.1 KB · Görüntüleme: 8
Son düzenleme:
fluke pens ile ölçüm akım trendi çıkardım 200 dk trende akım sabit 105 ile 108 amper arası 108 amperdede düştügünü görüyoruz
 
Şalter veya ayar sorunu !
 

Forum istatistikleri

Konular
128,203
Mesajlar
915,794
Kullanıcılar
449,983
Son üye
ardaxsm

Yeni konular

Geri
Üst