motor bağlantılarını düzgün şekilde yaptım. kontrol ettik doğru. programda servo on seçilince ale-03 hatası çıkıyor.. ale-03 düşük voltaj hatası. fakat Şebeke voltajı gayet normal.. ve jog komutuda ekranda yazdığı halde motor dönmüyor.. yardım bekliyorum teşekkür ederim..
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
motor uçlarının u v w rengine göre doğru bağlantı yapıldığından eminmisin ve parametre ayarlarının emergancy limit sw gibi ayarlarını da bi kontrol et ve yine jog devir ayarı fabrika değerindedir düşüktür dönse bile farkedemeyebilirsin topraklamanında sğlam olduğundan emin olun