Arçelik 12000 btu klima arızası !

yokmu

Üye
Katılım
19 Ağu 2009
Mesajlar
22
Puanları
1
Yaş
37
arkadaslar geçen gün klimada gerçekleşen arızayı anlatıyım cihaz inverter değildir. r22 gazlıdır. cihaz ısıtmada çalısıyor ve iç ünite fanı çihaza komut verdikten sonra 3-4 dakika sonra devreye giriyor ve 2 dakika sonra fan iki dakika sonra devreden çıkıyor cihazda 20 bar civarında basınç var ve kompresör aşırı ısınıyor el sürülmüyor bu cihazda olası arıza ne olabilir yardımlarınız için teşekkürler.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
evaporatör ısısına baktınız mı ?

4 yollu vana düzgün çalışıyor mu ?
 
cihazın gazını boşaltın.25 dk vakum yapın tekrar gaz verin . düzelecektir.
 
basma basıncı 20 bara ulaşıyor evaporatörünüz ısınıyor ama fan çalışmıyor ise tahminim batarya sensörü arızalanmıştır. iç fan bu sensörde okuduğu sıcaklığa göre çalışır durur.. eğer deneme şansınız varsa cihazı çalıştırırken fanı manual 3. kademede çalışacak şekilde ayarlayıp denermisiniz?..

kolay gelsin iyi çalışmalar..
 