Analog girişten PT-100 Nasıl okunur?

Sıcaklık Ölçümünde Elde edilen Sonuç;
PT100 Std (standart) sicaklık değerinin 10 katı olan integer (yani 27.6 Dereceyi 276 integer sayısı olara PIW xxx den okursunuz.
PT100 Cl (Klimatik) sicaklı değerinin 100 katı olan integer (yani 27.64 Dereceyi 2764 integer sayısı olara PIW xxx den okursunuz.
Buna göre program yazabilirsiniz. Sicaklık ölçümlerinde FC105 kullanılmaz.
Akım, gerilim ve direnç ölçümlerinde maksimum değer 27648'dir Ve FC105 ile scala edilmesi gerekir.
 
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
ZE arkadaşım doğru yazmış bende pt100 kullandığım zaman gelen değeri 10 a böldüğümde gerçek sıcaklığı elde ediyorum
 
cvp yazan herkese teşekkürler
 
logo am2 rtd modüle pt 100 bağladım sıcaklığı geç algılıyor.
birde offset ettikten sonra başka bir sıcaklığa geçince değerde sapmalar oluyor.
konu ile alakalı arkadaşlar yardımcı olurmusunuz...
 

Forum istatistikleri

Konular
128,245
Mesajlar
916,141
Kullanıcılar
450,052
Son üye
Fatihkaya00

Yeni konular

Geri
Üst