Ana pano ve tali panodaki kaçak akım rölelerinin aynı anda atması

mcrcy

Üye
Katılım
29 Ara 2012
Mesajlar
17
Puanları
1
Konum
Ankara
Merhaba, tali panodan kaçak akım rölesine test yaptığımda (yani nötr ile toprağı kısa devre yaptığımda) tali panodaki KAR ile beraber ana panodaki KAR hatta bazen TMŞ bile atıyor. Yani 3'ü birden aynı anda atabiliyor. Hepsi aynı anda nasıl atabilir?
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Aynı anda atan malzemelerin resimlerini hatta yakından çekilmiş etiketlerini vb. Gönderirseniz yardımcı olabilirim
 
Nötr hattından kacak akim rölesi üzerinden dönmesi gereken akımın bir kısmını toprağa gönderdiğinizde kacak akim rolesinin atması kadar doğal ne var . Sizin yaptığınız sızıntı testi falan değil direk toprağa akim vermek . Ana şalterde kacak akim korumalı olabilir .
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…