Amper ölçümü yaptığımda farz başı L1=38
L2=54
L3=56
Amper çekiyor arkadaşlar bu amper değerleri üzerinde sigorta amperaji nasıl hesaplanıyor yani bu sonuçları direk 3 ile carpsam dogru mu olur
 
Yönetmelikler ne diyor bilmiyorum ama bu akımların biraz daha üzerinde sigorta kullanmak gerek. 3 misli bir akım değerinde sigorta çok gibi geliyor bana.
 
Yönetmelikler ne diyor bilmiyorum ama bu akımların biraz daha üzerinde sigorta kullanmak gerek. 3 misli bir akım değerinde sigorta çok gibi geliyor bana.

Hocam Sayaç girişinde 160 A kompakt salter var sayaç cikisinda 80 A k- otomat var amperleri tek tek ölçüm yaptığımda sigorta yetersiz geldi zaten aşırı isinmisti
 
bu kompakt bir makinaya ait olcum mudur
yoksa bir apartmanin aA ölçüm degeri midir
ilk olarak sigorta yerine L1 fazin duşuk olma sebebi arastirilmalidir
 
fazlardaki cekilen amperlerin belli..dengesiz yuklenme trifaze sistemlerde zaten kacinilmazdir..en yuksek akim ceken faz hattindaki akim degeri, sizin sigorta degerinizi belirler..80 amper, sizin degerlerinize gore olmasi gereken sigorta degeridir;ki dogrusu da uygulamada yapilmis zaten.
 
Son düzenleme:
Teşekkürler kardeşim bilgi için ayrıca sigorta neden aşırı ısınır
 