Alpek Kablo Isınma hk

200 kVA 90 metre güç için aleminyum olsa dahi 118 mm kare çıkıyor % 3 gerilim düşümü için Bakır iletken için ise minimum 74 mm kare çıkıyor

sistemde kompanzasyon var ise kesit daha da küçük çıkar ben kompanazsyonsuz hesap yaptım
 