Allen Bradley AENTR modülü Point Bus Status hatası

  • Konbuyu başlatan Ambitious
  • Başlangıç tarihi

Ambitious

Üye
Katılım
13 Ara 2008
Mesajlar
190
Puanları
3
Arkadaşlar . Rockwell in 1734 AENTR adaptörü neden Point Bus Status ledi kırmızı blink yapar , ne düşünmemiz gerek
 

cash_che

Üye
Katılım
16 Ocak 2010
Mesajlar
54
Puanları
1
Yaş
34
ip adresini yanlıs atamışsındır.
 

plckudi

Üye
Katılım
3 Kas 2007
Mesajlar
40
Puanları
3
Yaş
36
1734-AENTR kartı otomatik olarak bu karta bağlı olan I/O kart sayısını belirleyemez bu işlem programcı tarafından elle yapılmalıdır. 1734-AENTR kartına bağlı bulunan kart sayısının (slot) belirtildiği ayar yanlış olabilir. RSLinx programını kullanarak AENTR kartı içerisinde ki slot sayısının belirtildiği ayarlama menüsünden düzeltme yapılabilir. Bu slot ayarlaması ya yanlış ya da AENTR kartına bağlı bulunan I/O kartlarında problem bulunuyor.
 
Konu Sah
Ambitious

Ambitious

Üye
Katılım
13 Ara 2008
Mesajlar
190
Puanları
3
ELCEVAP : AENTR nin en sonundaki supply kartı I/O kartına tam oturmamış..Fakat oturmadığı çok zor belli oluyor inanın ..zaten tırnakları okadar küçükki. neyse sorun çözüldü ya o yeter : )
 