Arkadaşlar . Rockwell in 1734 AENTR adaptörü neden Point Bus Status ledi kırmızı blink yapar , ne düşünmemiz gerek
 
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
1734-AENTR kartı otomatik olarak bu karta bağlı olan I/O kart sayısını belirleyemez bu işlem programcı tarafından elle yapılmalıdır. 1734-AENTR kartına bağlı bulunan kart sayısının (slot) belirtildiği ayar yanlış olabilir. RSLinx programını kullanarak AENTR kartı içerisinde ki slot sayısının belirtildiği ayarlama menüsünden düzeltme yapılabilir. Bu slot ayarlaması ya yanlış ya da AENTR kartına bağlı bulunan I/O kartlarında problem bulunuyor.
 
ELCEVAP : AENTR nin en sonundaki supply kartı I/O kartına tam oturmamış..Fakat oturmadığı çok zor belli oluyor inanın ..zaten tırnakları okadar küçükki. neyse sorun çözüldü ya o yeter : )
 