Alarko Sirkülasyon Pompası İçin Jeneratör Tercihi Ne Olmalıdır.

merhan

Üye
Katılım
26 Ağu 2008
Mesajlar
3
Puanları
1
Yaş
39
Okulumuzdaki 2 adet Alarko HCPC 6 / 13 380 v (Güç : 1490 W 3.hızda)Sirkülasyon Pompası İçin Jeneratör Tercihi Ne Olmalıdır. Otomatik Transfer Panosu gerekli olur mu? Aklımdakiler Aksa nın AAP8000E3 model benzinli jeneratörü ve HONDA nın HK 7500 TS jeneratörü. Ne dersiniz ? Şimdiden teşekkürler. Jeneratör yerine Kesintisiz Güç Kaynağı uygulanabilir mi?
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Kesintisiz güç kaynaklarının,klasik çalışma süreleri 15-20 dakika civarındadır.Daha uzun
süreli olmasının istenilmesi durumunda,maliyetler çok artar.Bu tip uygulama,pratik ve eko-
nomik olmaz.Seçtiğiniz AKSA jeneratör,elektrik startlı olduğu için,otomatik transfer pano-
sunu kendiniz oluşturabilirsiniz.Bu jeneratör ile,2 adet pompayı rahatlıkla çalıştırabilirsiniz.
 
Sayın Fahri Bey
Verdiğiniz bilgi için çok teşekkür ederim.

----------------------------------------
BEŞİKTAŞ
----------------------------------------
 