Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
bakır olarak 4*10 aleminyum olarak 3*16-10 da kullanabilirsin
 
11kw motor etiket gücü ise Verim=0,85 kabulü ile şebekeden çekilen elektriksel güç Pelk= 11/0,85 = 12,94kw'tır.

% e = 0,01978xLxN / S
% e = 0,01978x200x12,94 / 16 = 3,19 > 3 olduğundan 16mm2 (al) kesit uygun değildir.

% e = 0,01978xLxN / S
% e = 0,01978x200x12,94 / 25 = 2,05 < 3 olduğundan 25mm2 (al) kesit uygundur.

Not: Gerilim değeri enerji alınan noktada stabil olarak 400V ise 16mm2 (al) kullanılabilir.(Münferit kompanzasyon yapmak şartıyla)

Endüktif reaktansında gerilim düşümü hesabına katıldığında 25mm2 kesitin uygun olacağı anlaşılmaktadır.
 