115 kVA lık bir makineye 45 metre uzunluğunda, alüminyum kablo çekmek istiyoruz. kesit hesabını nasıl yapabilirim?
Teşekkürler...
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
115kVA gücü cosfi 0.8 ile 92kW aldım ve:
3x70+35 NAYY kablo toprak'a sermek koşulu ile kurtarıyor. bence 3x95+50 kullanmanızı tavsiye ederim motor felan varsa demeraj akımından dolayı problem olmasın.
imzadaki programdan gerekli hesaplamayı yapabilirsiniz
 