İletken cer hesabı

aliofage

Üye
Katılım
19 May 2015
Mesajlar
3
Puanları
1
Yaş
35
Arkadaşlar merhaba,
İletken cer hesabı yaparken iletkenlerin kuvvetlerini bildiren bir tablo var ona göre yapıyoruz tepe kuvveti seçimi için.
Yalnız burada iletkenin uzunluğunu hesaba katmıyoruz. Tepe kuvveti hesaplarken iletkenin uzunluğunu hesaba katarak nasıl yapılıyor bilgisi olan paylaşabilirmi. 477 hat için gerekli yardımcı olabilirmisiniz.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
2020 yılında hala cevap bulamamış başlık.
Konu hakkında bilgisi olan yazarlar merakımızı giderirseniz seviniriz.
 
Tam olmamakla birlikte anladığım kadarıyla iletken uzunluğunu hesaba katıp katmamak direğin kullanılacak olduğu yere göre. EKAT ta bu direklerin seçiminde hesaplanması gereken varsayımlar var.Durdurucu veya nihayet direklerinde hesaba katılan varsayımlar farklı,taşıyıcı direklerde hesaplanan varsayımlar farklı. .Hesaplanan varsayımlardan çıkan sonuçların en büyük değerine göre direk tipi seçiliyor. Söylediklerimde yanlışlık olabilir.Ben de yeni öğrenmeye çalışıyorum.
 
Tepe kuvveti hesaplarında ara mesafeler dikkate alınmaz çünkü verilen tablodaki veriler zaten iletkenin hangi açıklıkta olursa olsun direğe uygulayabileceği maksimum çekme kuvvetidir. Şöyle anlatabilirim, tesis aşamasında ortalama açıklık ve direk ara mesafelerine göre her direk arasına iletkenlere farklı şekilde sehimler verilir. Bu verilen sehimler gün sonunda maksimum gerilme halinde her direğe eşit çekme kuvveti yaratır. Açıklayıcı olabildiysem ne mutlu.

Açıklığın önemli olduğu konular ise direğin ağırlık menzili, rüzgar menzili ve iki direk arası tek taraflı açıklıklardır. Tek taraflı açıklıklar ise faz-faz kısa devresi riskini ortadan kaldıracak şekilde iletkenlerin havada yaklaşma hesapları yapılarak belirlenir. Rüzgar ve ağırlık menzilleri de direklerin statik hesaplarına göre belirlenir.
 
Tepe kuvveti hesaplarında ara mesafeler dikkate alınmaz çünkü verilen tablodaki veriler zaten iletkenin hangi açıklıkta olursa olsun direğe uygulayabileceği maksimum çekme kuvvetidir. Şöyle anlatabilirim, tesis aşamasında ortalama açıklık ve direk ara mesafelerine göre her direk arasına iletkenlere farklı şekilde sehimler verilir. Bu verilen sehimler gün sonunda maksimum gerilme halinde her direğe eşit çekme kuvveti yaratır. Açıklayıcı olabildiysem ne mutlu.

Açıklığın önemli olduğu konular ise direğin ağırlık menzili, rüzgar menzili ve iki direk arası tek taraflı açıklıklardır. Tek taraflı açıklıklar ise faz-faz kısa devresi riskini ortadan kaldıracak şekilde iletkenlerin havada yaklaşma hesapları yapılarak belirlenir. Rüzgar ve ağırlık menzilleri de direklerin statik hesaplarına göre belirlenir.
havada yaklaşma hesabı nasıl yapılıyor.Yardımcı olurmusunuz
 