Alçak gerilim trafosu

Katılım
19 Ara 2011
Mesajlar
13
Puanları
1
34.5/400v özel trafomuz var. Boşta R fazı nötr arası 220 S fazı nötr arası 220 T fazı nötr arası 220volt yani fazlar normal fazlar at arası 380 volt. Ama yük devreye girdiğinde faz nötr arası 200 ile 400 volt arası değişiyor. Daha önce nötr ile toprak arasında rezistans lı soba bile çalıştırdık. Nötr de kontrol kalemi canlı şekilde yanıyor.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Çıkış şalterlerini teker teker açarak,duru-
mun normale döndüğünü görün.Sorun o-
lan şalter çıkışında faz- nötr kısadevresi
olabilir ve bu sigortayı attırmıyor olabilir.
Bu ihtimali öncelikle ortadan kaldırın.
 
Çıkış şalterlerini teker teker açarak,duru-
mun normale döndüğünü görün.Sorun o-
lan şalter çıkışında faz- nötr kısadevresi
olabilir ve bu sigortayı attırmıyor olabilir.
Bu ihtimali öncelikle ortadan kaldırın.
Sorun şalter sorunu değil Sami bey. Kısa devre olsa sigortaları açamam zaten.
 
34.5/400v özel trafomuz var. Boşta R fazı nötr arası 220 S fazı nötr arası 220 T fazı nötr arası 220volt yani fazlar normal fazlar at arası 380 volt. Ama yük devreye girdiğinde faz nötr arası 200 ile 400 volt arası değişiyor. Daha önce nötr ile toprak arasında rezistans lı soba bile çalıştırdık. Nötr de kontrol Kalemi canlı şekilde yanıyor.

İşletme topraklamaniz çalışmıyor yada uygun omaj değerinde değil.Benzeri bir durumda faz-notr geriliminin 416 volta çıktığına şahit oldum. İşletme topraklamasi tamamen kopmuştu.İsletme topraklamasini baglayinca voltaj 225 e dustu .Sizdede benzeri bir durum olabilir
 
Sistemi sorunsuz şekilde şuan jeneratörden besliyorum

İşletme topraklamaniz çalışmıyor yada uygun omaj değerinde değil.Benzeri bir durumda faz-notr geriliminin 416 volta çıktığına şahit oldum. İşletme topraklamasi tamamen kopmuştu.İsletme topraklamasini baglayinca voltaj 225 e dustu .Sizdede benzeri bir durum olabilir
Sühlendiğim 2 seçenek var trafo işletme topraklaması ve og sigortasının birisinin atık olması.
 
Sühlendiğim 2 seçenek var trafo işletme topraklaması ve og sigortasının birisinin atık olması.

Og. sigortasını birinin atık olması durumunda bir faz normal diğer iki faz düşük olur.İki fazın yada üç fazın atık olması durumunda trafonun sekonder kısmının 3 fazın gerilimi tamamen sıfır olur.Muhtemelen işletme topraklamanız da sorun var.
 
Boşta fazlar normal zaten en ufak bir yükte S fazı 110 civarı R ile T fazı 470v gibi acayip değerler çıkıyor
 
Bu arıza durumunda boşta değerler çok güzel öyle Bi durum olsa boşta da anormal değerler vermez mi
 

Forum istatistikleri

Konular
128,222
Mesajlar
915,912
Kullanıcılar
450,008
Son üye
velicetin06

Yeni konular

Geri
Üst