3 Faz Nötr Sorunu

Katılım
17 Haz 2009
Mesajlar
3
Puanları
1
Yaş
40
Merhaba. 380 panoda fazlar arası ölçüde 380-396 Volt elektrik var.
R fazı Nötr 186 Volt
S fazı Nötr 228 Volt
T fazı Nötr 229 Volt
Hal böyle olunca floresan lambalar yanmaya çalışıyor ama yanmıyor sistemdeki motorlar çalışmıyor. Sorun ne olabilir
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Merhaba, R-N arası voltaj düşük. Ondan olabilir. Diğer fazla normal gözüküyor. Eğer yanlış bağlantı yoksa sebep bu olabilir.
 
Bu panonun enerji aldığı yer, Müstakil Trafo mu?
 
Malum kış sezonundayiz millet klima elektrik sobasına yükleniyor hal böyle olunca düşük olan fazda gerilim düşümü olabiyor diger bir sebeb direkteki bağlantı kılemensinde oksitlenme olabilir.
 
Merhaba. 380 panoda fazlar arası ölçüde 380-396 Volt elektrik var.
R fazı Nötr 186 Volt
S fazı Nötr 228 Volt
T fazı Nötr 229 Volt
Hal böyle olunca floresan lambalar yanmaya çalışıyor ama yanmıyor sistemdeki motorlar çalışmıyor. Sorun ne olabilir

fazlar arası ölçümler nedir ?
YÜKTE VE BOŞTA ÖLÇÜMLER
R S ?
R T ?
S T ?
YÜKTE ( CİHAZLAR ÇALIŞIR ) VE BOŞTA ( ÇIKIŞ SİĞORTASI KAPALI ÖLÇÜM GİRİŞ SİĞORTASINDAN ) ÖLÇÜMLER
R fazı Nötr 186 Volt
S fazı Nötr 228 Volt
T fazı Nötr 229 Volt
 
Eğer yapmadıysanız ve mümkünse Ana kesici Giriş Klemensi'nden bir ölçüm yapın, aynı sorun devam ediyorsa İşletme'ye bildirin.
 

Forum istatistikleri

Konular
127,956
Mesajlar
913,902
Kullanıcılar
449,606
Son üye
rasit.

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst