elimde x5 kombine sayacın 1 saatlik okuma degerleri var. gerilim 380 volt iken... akımı,Cosφ ,s, ve tanφ isteniyor sorum şu;
talep gücü 250 kw olan bir sanayi tesisinde 400/5 amper akım trafosu ile bağlı olan x5 kombine sayacın 1 saatlik ara ile yapılan ölçüm değerleri şunlardır:
son okuma: Wp=14716,3 Wendüktif=835,1 Wcapasitif=13,0
ilk okuma: Wp=14713,81 Wendüktif=834,7 Wcapasitif=13,0

U=380 volt ise tesisin;
aktif gücünü, endüktif reaktif gücünü, S , tanφ ve Cosφ degerlerini ve akımını bulunuz.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Sayaç Çarpanı: 400/5 = 80
Aktif Tüketim: 14716,3-14713,81 =2,49 *80= 199,2 KWh (P)
İnd. Reak. Tüketim: 835,1-384,7= 0,4 *80 = 32 KVAr (Q)
Kap. Reak. Tüketim: 0
tan Q = 32/199,2 = 0,16064
Q= 9,126 derece
Cos Q = 0,987
Cos Q= P/S === S= P/CosQ = 199,2/0,987 = 201,823 KVA (S)
S= 1,73*U*I === I= S/(1,73*U) = 201823 /1,73*380 = 201823/657,4 = 307 A

Başka bir arzunuz? :)
 
Son düzenleme:
akım olmadan olmuycak galiba yada ben bulamıyorum.
 
peki bunun güç üçgenini nasıl çizebiliriz.

İşte güç üçgeni:

123.JPG
 
cevabınızda anlayamadığım bi konu var
Q= 9,26 derece
Cos Q = 0,987
demişsiniz bu degerleri nasıl buldunuz.?
 
cevabınızda anlayamadığım bi konu var
Q= 9,26 derece
Cos Q = 0,987
demişsiniz bu degerleri nasıl buldunuz.?

Akım ile gerilim arasındaki açı: 9,126 derece

Bu açının Cos değeri 0,987

Hesap makinasında 9,126 yazın, "Cos" ifadesine basın, sonuç gelir.
 