Bir mağazada elektrik sayacında kullanılan akım trafosu 250/5, kompanzasyon panosunda ise 150/5 oranındadır ve röleye 150/5 olarak tanımlanmıştır. Bu durumda, akım trafosu oranlarındaki farklılık sistemin doğru çalışmasını etkiler mi? Reaktif enerji takibi ve ceza açısından bir sorun oluşturur mu?
Sayacın akım trafosu sayaç için bilgi toplar , kompanzasyon sisteminin akım trafosu kompanzasyon rölesi için bilgi toplar . Birbirinin çalışmaları ile alakaları yok . Düşük yük ( %10 altı ) yüzünden akım trafonuz doğru değerler okuyamıyor ve kompanzasyon röleniz saçmalıyor olmalı büyük ihtimal . Büyük ihtimal ki mağazanın kapalı olduğu gece saatlerinde . Günlük ve saatlik endeks takibi yapılıp değerlendirilmesi lazım . Bu konuda hazırlanmış excell tabloları var . İnternetten indirip takibe başlayın .
Neyden ceza gelmiş kapasitif mi endüktifmi
Kademelerde sorun varmı
Röle iki yönlü kompanzasyon yapabiliyormu
Ölçüm yüksek gerilim mi alçak gerilim mi
Bunların bilinmesi gerek cevap vermek için
Birde hangi röleyi kullanıyorsunuz
Sayacın akım trafosu sayaç için bilgi toplar , kompanzasyon sisteminin akım trafosu kompanzasyon rölesi için bilgi toplar . Birbirinin çalışmaları ile alakaları yok . Düşük yük ( %10 altı ) yüzünden akım trafonuz doğru değerler okuyamıyor ve kompanzasyon röleniz saçmalıyor olmalı büyük ihtimal . Büyük ihtimal ki mağazanın kapalı olduğu gece saatlerinde . Günlük ve saatlik endeks takibi yapılıp değerlendirilmesi lazım . Bu konuda hazırlanmış excell tabloları var . İnternetten indirip takibe başlayın .
akım trafosu oranları farklıysa ve sayaçla kompanzasyon panosu uyumsuz çalışıyorsa, reaktif ceza gelme ihtimali yüksektir.
Çünkü:
- Sayaç, tüketimi 250/5 oranına göre ölçer
- Kompanzasyon panosu ise 150/5 oranına göre çalışır
- Bu durumda reaktif güç kompanzasyonu hatalı olur, sistem gerçekte ihtiyaç duyulan kadar kompanze edilmez
- Sayaç fazla reaktif ölçer → sistem yetersiz kompanze etti sanılır → ceza uygulanır
Neyden ceza gelmiş kapasitif mi endüktifmi
Kademelerde sorun varmı
Röle iki yönlü kompanzasyon yapabiliyormu
Ölçüm yüksek gerilim mi alçak gerilim mi
Bunların bilinmesi gerek cevap vermek için
Birde hangi röleyi kullanıyorsunuz
akım trafosu oranları farklıysa ve sayaçla kompanzasyon panosu uyumsuz çalışıyorsa, reaktif ceza gelme ihtimali yüksektir.
Çünkü:
- Sayaç, tüketimi 250/5 oranına göre ölçer
- Kompanzasyon panosu ise 150/5 oranına göre çalışır
- Bu durumda reaktif güç kompanzasyonu hatalı olur, sistem gerçekte ihtiyaç duyulan kadar kompanze edilmez
- Sayaç fazla reaktif ölçer → sistem yetersiz kompanze etti sanılır → ceza uygulanır
Sayaç ve kompanzasyon rölesinin akım trafoları aynı olması gerekmez bu dağıtım şirketinin sistemine akım trafo oranı girmesi ile alakalı bir durumdur. Ölçümler hatalı değildir ama oranlar farklıdır sadece buda uygulamada hataya neden olmaz. Örnek verirsek 250/5 akım trafosu normalde varsa sayaç ölçümü için bu sistemde 150/5 girilmişse faturalandırma hatalı olur. Yoksa kompanzasyon ve sayaç akım trafolarından aynı akım geçecektir. Cihazlar da buna göre işlem yapacaktir. Aynı olması zorunluluk değil farklı olmasıda ölçümde hataya neden olmaz.
Merhaba, başka arkadaşlarında belirttiği gibi konunun akım trafoları ile bir ilgisi yoktur. Kompanzasyon sistemi kontrol edilmeli ve takip edilerek sorun tesbiti yapılmalıdır.
Merhaba, başka arkadaşlarında belirttiği gibi konunun akım trafoları ile bir ilgisi yoktur. Kompanzasyon sistemi kontrol edilmeli ve takip edilerek sorun tesbiti yapılmalıdır.
Sayaç ve kompanzasyon rölesinin akım trafoları aynı olması gerekmez bu dağıtım şirketinin sistemine akım trafo oranı girmesi ile alakalı bir durumdur. Ölçümler hatalı değildir ama oranlar farklıdır sadece buda uygulamada hataya neden olmaz. Örnek verirsek 250/5 akım trafosu normalde varsa sayaç ölçümü için bu sistemde 150/5 girilmişse faturalandırma hatalı olur. Yoksa kompanzasyon ve sayaç akım trafolarından aynı akım geçecektir. Cihazlar da buna göre işlem yapacaktir. Aynı olması zorunluluk değil farklı olmasıda ölçümde hataya neden olmaz.
o bölge sürekli elektrik kesintisi oluyor faz yönü değişiyor, faz yönü değiştiği için merkezi sistem çalışmıyor ekiplerde merkezi sistem tarafından değiştiriyor, bu sebepten olabilir mi?