Kombi sayacı bağladım her faza (150/5) akım trafosu bağladım. Eski bir pano bu. Ve analizöre akım trafosundan (50/5) gidiyor.Faturada kapasitif ceza geliyor. Eski sayacı değiştirmeme rağmen hala ceza devam ediyor.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
konu pek anlasılır degil sayaç değişmekle reaktif yazmaz mantıgı yok sen rölenle kondansatörlerine bak tek fazdan ölçüm yapıpyorsa 3 fazdan ölçüm yapanla değiştir gerekirse monofaze kondansatör ilave et akım trafoların clas 5 olmalı ...
Kardeş bu kadar bilgi ile kompanzasyon konusunda hiçbir yardım alamazsın.
Tesis nedir, Kurulu gücü kaçtır, Kullanmış olduğun röle nedir, Alıcıların faz dağılımı nasıldır, Kaç kademe kondansatörün var, Kondansatör güçlerin kaçtır kVAr.........
Analizörden bahsetmişsin... Reaktif Güç kontrol Rölesine yanlışlıkla analizörmü dedin... Yoksa tesiste kompanzasyon yokmu...?
kompanzasyon var. Gruplar (2,5).(5).(5).(5).( 5) olmak üzere 5 kademe. Reaktif güç kontrol rölesi tek fazdan 50/5 akım trafosu ile ölçüm yapmakta. Kombi sayacımda 150/5 her fazdan alarak ölçüm yapmakta. Yük akımlarım. 25-17-20 Amper. Tesiste birde 20 kvar UPS cihazımız var.